› 求助一个等电位连接问题
ligonggang
发表于 2012-12-29 10:55:02
求助一个等电位连接问题
网络机房的LEB接地端子采用25平方毫米的线穿管引至基础接地是不是已经不符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012》,这个规范说要50平方毫米,第5.2.2条的表格,不知道我理解的对吗?请各位师父说说。
贾行家
发表于 2012-12-29 12:07:02
你理解的不对
ligonggang
发表于 2012-12-29 17:39:02
那应该怎么理解呢?