想了解一下各地对YJY电缆的应用情况。。

YJY在设计中采用的挺多,,但实际应用情况如何,请各位大师踊跃发言,谈谈自己工程中对于YJY电缆的情况。。。。

RK5707 发表于 2012-12-28 12:13:22

上次我设计过一次!厂家说这种电缆 很硬!施工很不方便。然后甲方自己换了!

David_H 发表于 2012-12-28 12:56:11

YJV偏多~~~

dhgao 发表于 2012-12-28 13:32:38

现在主要是电缆厂连带某些部门,忽悠着在推广YJY,一般还是习惯用YJV多些。

yangyang7201 发表于 2012-12-28 13:40:42

没用过yjy的路过

yjmen180 发表于 2012-12-28 14:17:46

YJV比较通用吧。价格比YJY便宜,YJY材料听说比较好

RK5707 发表于 2012-12-28 14:45:45

GB50217-2007
3.4.6 -15℃以下低温环境,应按低温条件和绝缘类型要求,选用交联聚乙烯、聚乙烯绝缘、耐寒橡皮绝缘电缆。
  低温环境不宜用聚氯乙烯绝缘电缆。

wgviing 发表于 2012-12-28 15:24:08

回复 7# RK5707


    YJY低温性能会好些。

D800-1~8 发表于 2012-12-28 15:30:55

1、如有争议,以规范为准 。2、如规范有争议,以本人评论为准。
3、如本人评论有争议,见第1条 。

RK5707 发表于 2012-12-28 15:33:19

回复 8# wgviing


    9494!!

wgviing 发表于 2012-12-28 15:59:55

另外,yjy电缆可用于比较潮湿场所,吸水性比YJV电缆小。