机械停车库的用电量

现在做工程越来越到的遇到机械停车库,请为各位大侠机械停车库的用电量是怎么确定的?之前遇到一个工程,只是局部有机械停车库,规模比较小的那种,我们老大就拍脑壳给随便留了50KW的电量,现在是自己负责的工程,而且负二层整个接近2万方都是机械停车库,这个电量再留的太随意就不大好了,请问大侠这个电量该怎么确定呢?

暗夜流星 发表于 2012-12-28 15:47:32

跟型式有关系,通常有两层、三层、多层的机械停车装置。根据型式找厂家提供运行方式。在计算出最大可能的运行情况。说起来比较麻烦。举例说明:假定一个500个车位的机械停车场。采用2层2排的机械停车位,每10个车位划分为一个分区,总共50个分区。如图为一个分区的停车位布置:其中1~5是前排停车板,。其中1、3、5是上层车板, 2、4是本层车板,可水平延轨道移动。6~10是后排停车板,6、8、10是上层车板,7、9是本层车板。上层车板可利用钢索上下竖直移动,下层车板可水平延轨道移动。结合竖直及水平移动,本区所有车板均可保证通道通畅。下层的A位作为平移的机动位,不能停车。   实际运行实例:题目1:在10个车位都按图示方式停满的情况下,后排上层10车位要离开。步骤:1、下层前后排2、4、7、9共计4个车板同时向右平移,让出一层前后排C、F位作为空位;
2、步骤1完成后,10车板下降到1层F位;
3、车主进入车累开车离开;
4、10车板提升到原二层位置。流程结束。每个本层停车位有一台执行平移的1.5KW电机。每个上层停车位有一台执行提升的2KW电机。故本区视在功率是4*1.5+6*2=18KW。本机械停车场总视在功率18*50=900KW。可以分成5个供电回路,每个回路为10个分区的机械停车配电箱供电,故每回路视在功率180KW本机械停车场总计算负荷的计算思路:首先确定每个分区完成一次停车或出车的最大运行负荷W1,再取所有分区按最大运行负荷运行时的同时系数e,计算出总计算功率。1个分区实际运行时,停车与出车随机发生,有各种情况,可一一列出;计算各种情况下,各步骤应投入运行的电机负荷;比较它们取最大值,作为W1。经比较上述题目一中的步骤1是本区的最大运行负荷,即W1=1.5X4=6KW。50个分区同时按单区最大负荷运行的概率就是同时系数e,目前这个没有规范约定。实际运行中能有15个分区在同时执行最大运行负荷步骤的情况基本没有出现过。所以个人建议可以取0.3以下。照0.3计算本机械停车场停车设备总计算功率为6*50*0.3=90KW。当然这个系数可能可以和电梯的需要系数类比,查图集04DX101-1第3-15页《需要系数及自然功率因素表》,电梯是0.18~0.22,这样算下来总计算功率更小。三层、多层的可以座类似的推理。关键就三点:1、确定分区型式:上述例子中直接确定每10个车位划分成一个分区,实际上怎么分区受平面柱网布置影响(上图中如果前排柱从a位前移到b位,同时后排柱从c位后移到d位,保证水平轨道可以连到2个跨距,则可以设成22个车位1个分区),同时受取车时间影响(分区车位越多,取车时间越慢,一般不要超过1分钟);2、确定单个分区的最大运行负荷W1;3、确定同时系数。

ylh101 发表于 2012-12-29 23:22:00

2楼很棒,鼓掌

南山一剑 发表于 2012-12-31 16:47:54

额。。。这个厉害了

han2003 发表于 2012-12-31 18:20:07

计算变压器我基本上都是按系数0.1~0.15计入。

D800-1~8 发表于 2012-12-31 18:36:20

围观2楼。。。。

同时系数很低。。。、

每次电动机运行时间20秒。

100个车位,同时概率3%吧。。

翱翔雨 发表于 2014-1-10 17:27:39

回复 2# 暗夜流星
{:1_274:} 相当详细。

yu990921 发表于 2014-1-11 13:04:30

人员密集场所车库 系数取高,其它场所可取低

十八金乌 发表于 2014-1-12 09:33:59

2#厉害!正需要的资料!

柳三变 发表于 2014-2-18 17:07:26

回复 2# 暗夜流星


    {:1_274:} 必须顶一下,相当到位

lightfish 发表于 2014-2-19 12:15:20

厉害,受教了!

ZYC1947DQ 发表于 2014-2-19 14:35:00

说得很细,学习。

酋长毕业了 发表于 2014-2-19 17:10:22

说的很仔细呢!学习了!

azbe 发表于 2014-2-20 10:47:26

二楼太厉害了,介绍非常详细,非常感谢!
终于搞懂机械停车库的原理了。一层只平移,二层只升降,三层以上就麻烦些。
同时系数应该更低。