主断路器选择问题
新手,书上说一栋楼的主断路器要选择带漏电保护的,我想请问如果如果一个单元一户发生漏电事故,是不是主断路就跳闸了,那么整栋楼不就停电了?如果不跳,那它漏电保护有什么用呢? 理论上末端的漏电,终端配电箱内的分支回路30mA漏电会先动作切除故障回路;实际上,很可能末端漏电与总开关漏电一起跳…… 可以选择只报警不跳闸的漏电保护断路器啊 是不是可以这样理解,每户内都装有漏电保护器,并且漏电电流很小,30mA,发生漏电它先动作,主断路器不动作,如果户内断路器发生故障,总断路器在跳闸断电? 首先,常规民用环境内,不漏电几乎做不到。只是漏电流很小,数量级以毫安(mA)计。比如:一户几个毫安。因为无法避免,所以设计考虑只要漏电对系统运行、安全不足以造成负面影响,就忽略。其次,楼栋带漏电保护的主断路器一般设定300至500毫安。当很多户的漏电总量达到这个值时,才跳闸。 是不是可以这样理解,每户内都装有漏电保护器,并且漏电电流很小,30mA,发生漏电它先动作,主断路器不动作 ...
xiaom780 发表于 2012-12-27 16:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1)主漏电断路器的漏电动作电流值应大于支路的漏电动作电流值。
2)主漏电断路器的漏电动作时间应大于支路的漏电动作时间。 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-27 17:43 编辑
如同上下级保护电器需具备选择性一样,两级漏电断路器间漏电保护动作亦应具备选择性。
选择性既可通过漏电动作电流值来保证,也可通过上级漏电动作时间的适当延迟来保证,更可以两个措施一起采用来保证。 总漏电开关漏电电流最好选用可调的 调节范围大一点,好多工程装了漏电开关无法正常运行,最终把漏电给拆了 建筑物总进线处设置漏电保护 可以比较有效的预防电气火灾 300mA~500mA
末端设置漏电可以保护人身安全 30mA