hehe99 发表于 2012-12-26 16:19:45

被浪涌保护器弄晕了

电源进户处浪涌保护器连接线截面积、接地线截面积是多大?
连接线是不是指浪涌保护器与相线的连接线,第一级的截面积是不是大于6平方,接地线是不是指和等电位箱相连的线,截面积是不小于16平方还是25平面呢,连接线长度有什么说法没有?
顺便多问一下,多层坡屋面屋檐处敷设的避雷带通常做法是不是避雷带距屋檐处100mm,支架高100mm

gdx8785 发表于 2012-12-26 16:42:59

连接线截面积、接地线截面积是多大?
---------查《建筑物电子信息系统防雷技术规范》防雷施工有关章节

muxiangwu 发表于 2012-12-27 10:08:49

《建筑防雷规范》-2010,第5节对接线截面积有详细表述。

jxlzq_51 发表于 2012-12-27 13:56:27

线径要求:(均为BVR多股铜芯线)
安装 60KA SPD相线截面积为16mm2,零地线为25mm2;
40KA SPD 相线为10mm2,零地线为16mm2;
安装20KA SPD 相线为6mm2,零地线为10mm2;
SPD 与供电装置应保持大于15cm的空间安全距离。接线应尽量短而直,接线长度一般不超过50cm,条件受限时可适当增长。
接线转弯角度应大于90°,接线端头应牢固可靠;供电系统各个SPD的接地端,应分别连接到强电地的接地汇集线上,
从汇集线单独用导线接至室外地网上,接地电阻应不大于 1 欧姆。