总平路灯的照明审查意见
本帖最后由 shan 于 2012-12-25 10:41 编辑一个总平工程,各回路采用三相断路器保护,出线为三相回路。各回路的路灯按L1\L2\L3顺序接入。现在收到审图意见如下:1、 总平室外照明回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
疑问:这种路灯接法能算三个单相分支回路吗? 一个总平工程,各回路采用三相断路器保护,出线为三相回路。各回路的路灯按L1\L2\L3顺序接入。?出线为三相回路又何来L1\L2\L3呢?或者你的意思是照明有N个三相出线总回路 在总断路器后面在分配单相顺序 回复 1# shan
不算!审图意见有误!
论坛里有过关于这个问题的讨论。 回复 2# hedong19861331
出线为三相回路,但路灯是单相设备,因此要按L1\L2\L3顺序轮换接入。 回复 1# shan
楼主的“一个总平工程,各回路采用三相断路器保护,出线为三相回路。各回路的路灯按L1\L2\L3顺序接入”设计,是正确的;{:50:}
“总平室外照明回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护”的审查意见——请他拿出审查依据出来。{:sad:} 他认为接路灯的回路是单相回路,所以想当然的这样提 他的依据来自民规10.7.7:在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
我真想直接回答,我没错!
这个问题如何回复合理? 回复 1# shan
审图的瞎提意见!找他要依据阿!{:shocked:} 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-31 00:06 编辑
他的依据来自民规10.7.7:在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
...
shan 发表于 2012-12-25 11:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请审图人员先好好理解一下单相分支回路的概念是什么!
对于TT系统来说,单相分支回路得是L-N配出才算一个单相回路,L1、L2、L3、N配出怎么能算三个单相? 回复 7# shan
真是XX审图意见!
民规是什么规范?是不是“民用建筑”的“电气设计规范”?
室外路灯,能拿老舍子的“民用建筑”去硬套么?
审图人员自己该去好好进修进修啦。 看到楼主的这个审图意见让我想起了小学的一道算术题:
1个3=3个1,哈哈。。。。。。 跪求大神们 详细解{:49:}答 本帖最后由 暗夜流星 于 2012-12-25 13:01 编辑
回复 5# 尺短寸长
考虑到“若采用这种方式接线,必然产生当L1\L2\L3任一回路出线短路故障时,前端三相断路器将跳闸, 从而导致三个回路均停电,影响范围扩大”这种不利情况。 我倒认为审图提得有道理。应该把这类出线回路都修改为单相断路器,出线相应修改。
尺兄,yang兄怎么看? 回复 13# 暗夜流星
如果采用单相供电的话,供电半径会减小,到时势必会增加区域照明配电箱,我们院的做法是庭院灯配电三相的供电长度是300m,单相电缆是100m,超过长度需要核实压降,不知道有没有道理。 室外路灯的常用供电距离为 1km,再增大供电距离,难度比较大了,不建议采用。