mjb21cn 发表于 2012-12-24 14:13:58

电气竖井内的接线干线能否用建筑柱子内的钢筋代替?

电气竖井内的接线干线能否用建筑柱子内的钢筋代替,在每屋电井内焊接出接地端子板使用?若不能这样施工,哪电气竖井内的接线干线和防雷引下线能否相联接?

mjb21cn 发表于 2012-12-24 14:20:26

]还有电气井内保护接地线和弱电专用接地线怎么要相联接?要是这样,为何还要分保护接地线和弱电专用接地线?

ylh101 发表于 2012-12-25 08:09:36

不能用柱子钢筋,因干线每层都要连接,柱子钢筋不方便。
弱电接地属于功能性接地

rainmen_73 发表于 2012-12-25 09:14:21

什么叫接地干线?首先,能用作接地干线的钢筋不同于防雷引下线,必然要求从上之下全都焊接连通,这个要求得结构专业允许方可施工。其次,是什么系统的接地干线,如果是TT系统,问题不大;如果是TN系统,如果作为重复接地应该没问题;如果是直接和低压N线相连后分开的PE,截面能否满足系统要求需得到验证

mjb21cn 发表于 2012-12-25 09:52:57

弱电接地属于工作接地,哪按理由,更要和保护接地分开敷设啊,但这图集上是每层相联.

cqzrm 发表于 2012-12-25 10:33:24

竖井接地干线,这是一本糊涂账。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-12-25 11:04:53

等电位连接用的,可以用柱子内钢筋,弱电管井的工作接地干线,最好用铜线或者铜排,貌似一直这样做

mjb21cn 发表于 2012-12-25 14:57:04

问题的重点在于,工作接地能不能在层间电井和保护接地相联,不是用什么材料,请各大侠帮忙指点!

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-12-26 11:19:50

这个也是一本糊涂账,一般都不连,直接到接地极

ffpdilt 发表于 2012-12-26 15:17:03

这个真说不清楚

mjb21cn 发表于 2012-12-30 17:20:46

真要问下大家,为什么说不清?

CXH1301 发表于 2014-6-16 10:40:40

主要是不能保证可靠连接
页: [1]