学习《建筑物电气装置500问》存在问题探讨
本帖最后由 RK5707 于 2012-12-24 14:51 编辑最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置500问》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。
见本书第4 页1.8 中的一句话:PEN线只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路返回电源。但是,又在本书的第40页中说“为了尽量减小线路上的故障电压,应尽量在TN系统的PEN线和PE线上利用自然接地极做系统的重复接地,以减小RB值”
问题1、这个是不是前后矛盾了?如果没有矛盾,那应该怎么理解??
问题2、见本书第51页 9.3 中在计算IT系统第一次接地故障的故障电流Id时出现的公式“Id=2πfUC”中这个C怎么得到?
见本书66页 11.14中“只有三次及其奇数倍谐波电流才使中性电流增大,偶次谐波电流并不增大中性线电流”
问题3、那么偶次谐波增大那个线的电流?为什么?
见本书153页 20.20 中“在厨房装了30mA 的RCD,由于漏电电流过大,导致开关经常跳闸,如果在不能增加配电回路数的时候,王老师建议换成100mA的RCD”
问题4、100mA的RCD能保护人身安全吗?
问题5、见本书165页 表22.4“PE( PEN)的最小截面积”这句话是不是写错了??
还有其他问题我在其他的帖子上再写。。这里就不多写了。。 问题1:前者所说的是N线不要重复接地;而后者是PE线的重复接地,并无矛盾。
问题2:C应该指的是相线对地电容吧,因为对地电容很大所以导致IT系统的故障电流很小啊。
问题3:首先谐波电流都是对中性线产生影响,而偶次谐波是不会与三相的谐波电流叠加的,而三次谐波以及三次谐波的奇数倍谐波电流会与三相的三次谐波电流叠加,从而导致了中性线承受较大电流。
问题4:王老先生的意思是:这些设备若是一旦发生接地故障,产生的漏电电流就会大于100mA,所以30mA和100mA是一样的,而平时这些设备的漏电电流就有可能大于30mA,就会发生经常地误跳,所以选择100mA的就可以避免这种状况的发生。
问题5:额~~~难道不是最小截面积? 不要性急,每次只讨论一个问题较好 过来看看,学学 、、 引自1#发言:见本书66页 11.14中“只有三次及其奇数倍谐波电流才使中性电流增大,偶次谐波电流并不增大中性线电流”
王老这论点只适用于三相负荷完全对称的场合。根据幅度频谱和相位频谱分析三相不同性质负荷时,其幅度和初相角是不同的,三相合成规律有重大变化。
本人已用波形叠加法证实,当三相各自二次谐波的初相角不互差120度时,中性线上二次谐波不能抵消,有谐波电流。 问题多了容易卡主!哎 600问已经出版了,刚网购了,书还没到呢。 回复 7# manyou
{:lol:}我也去看看{:4_94:}
页:
[1]