关于独立避雷针的接地要求
2009措施 第200页 10.5.2 3)4款说:电气设备的接地装置与防直击雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,并距离20m以上。电力设计手册上也有这条。。是不是避雷针可以设置在被保护物附近,而接地线引出20米的位置接地?一个厂区到处是设备的保护接地,这20米内很可能撞上接地线。。这个要去怎么操作? 地中距离是要计算的。
并非一定要20m。 {:4_109:}回复 2# 东海龙王
{:4_109:}怎么算??或者哪里有算法?大哥直条明路!!!{:4_117:} “2009措施 第200页 10.5.2 3)4款说:电气设备的接地装置与防直击雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,并距离20m以上。电力设计手册上也有这条。。”
2009措施 第200页上有不有这一条,我不知道,如有,简直是瞎说!
好像电力设计手册上没有这一条。{:shocked:} GB 50057-2010第4.2.1条 DLT 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
第7.1.11条 本论坛秋石上传的:
GB50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合(征求意见稿) 回复 4# LXQ3
这个我可以保证。。因为,以前有个老师傅审我的图。他自己还专门给我复印了手册上的一张给我看。具体在哪里,我还真忘记了。。手头也没有资料。。 回复 5# 东海龙王
{:4_118:}看到了!谢谢大哥!! 回复 6# 东海龙王
太感谢龙王大哥了!!!{:4_118:}
页:
[1]