求助 是不是给排水做了自动喷淋 电气就得相应的上火灾自动报警系统啊
RT 哪位大咖能给解决下 {:49:}{:49:}{:49:}{:49:} {:49:}{:49:}{:49:} GB50116《火灾自动报警系统设计规范》3.1 章节条文说明(P49),看第二自然段的结尾:
二级保护对象的……很多情况下设有自动喷水灭火系统的可以不装探测器,具体见附录D的内容。 回复 4# 尺短寸长
谢谢我去看看 回复 4# 尺短寸长
我看了还是不是很明确我做的是个3层商业每层1500多平米 给排水的说要上喷淋但是这个还没到我们电气做火灾自动报警系统的要求不知道我到底是不是该上但是如果不上 怎么样做到做到自动喷淋呢 如果没有烟感或者温感的探测器 装不装火警探头和上不上FAS是两回事喔。 回复 7# 东海龙王
怎么理解 我不太明白哦 但是如果不上 怎么样做到做到自动喷淋呢wokansl 发表于 2012-12-18 17:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不做火灾自动报警系统,自动喷淋也能自行完成自动喷水灭火工作的。 回复 9# 尺短寸长
那请教前辈我这个是上合适呢还是不上合适呢 楼主介绍:3层商业每层1500多平米……
1、按现行 GB 50016-2006 防火规范的设计规定,允许不设置火灾自动报警系统。
2、按还未批准的《建筑设计防火规范》(2012版“送审稿”):任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的商店,应设置火灾自动报警系统。
建议:设置火灾自动报警系统为好。
至于最终是否设置火灾自动报警系统,得根据下述情况确定:
1、首先得听取委托方的意见,委托方要求设置火灾自动报警系统,就没有问题;
若委托方没有委托要求,你就做工作建议他们同意设置;
若委托方为节省初次投资而坚决反对设置火灾自动报警系统,目前还不能认为违反现行 GB 50016-2006 防火规范的强制设计规定;
2、得视当地消防主管部门的初步设计批复意见做施工图设计;
3、还得看当地审图机构电气审图人员是如何认识各规范间相互关系的,各地存在不一样的认知,蛮头痛的。
不知 wokansl 是否明白了?{:smile:} 估计更头痛了 回复 1# wokansl
具体情况具体分析。多看规范没坏处 回复 12# sh_13131
{:4_125:} 回复 9# 尺短寸长
请问如果没有消防信号,消防泵怎么启动呀?
页:
[1]
2