发电机储油间要做防静电接地
湖北一家审图单位;要求柴油发电机房的储油间要做防静电接地,否则不给审查通过。我们认为储油间油的油箱是个固定的;油是静止的非流动的、静电由而生,不明白。审图的没有解释、我们的解释他也不听。请高手给出理由。 储油箱在注油的过程中,油品与箱壁摩擦而产生静电。 请问楼上怎么做防静电接地? 不知楼主所做工程的储油箱是通过什么方式注油的?当应急柴油发电机组燃油由建筑物外通过管道送至日用油箱时,燃油管道需做防静电接地,油箱却不用做防静电接地。
从安全的角度来说,无论什么方式注油,储油箱做防静电接地只有好处没什么坏处,楼主不必纠结。 本帖最后由 RK5707 于 2012-12-17 16:54 编辑
将油箱用导体与室内电位联结即可。当然你的等电位要接地。。。 回复 3# zhz30528
00D272应急柴油发电机组安装图集有做法。 {:4_94:}回复 6# yangyang7201
谢谢了,看下! 回复 1# 三秦大地
审图的连个违反规范的条文也不说吗?那这叫审图吗??? 回复 4# yangyang7201
谢了!肯定是做比不做好;我们解释了油箱不是由室外通过管道进入的,大师还要求设、不按要求改图就不签字审图通过。没办法也!