shan 发表于 2012-12-17 15:48:17

是否设应急照明

一小型商业建筑,二层公共走廊为露天走廊,通室外楼梯。靠走廊面的商铺均为落地玻璃。这种情况,是否还需在露天走廊上设应急照明灯具?无墙面可设疏散指示标志,地面暗装如何?

yjgabc 发表于 2012-12-17 15:55:35

如果要设:无墙面可吊装啊,地面安装也可以,但是必须用电的,不能用蓄光型的。如果不设,从你的文字看不出来,小有多小?看不出来

shan 发表于 2012-12-17 17:26:57

公共走廊无顶(露天),也无实墙

chenshisheji 发表于 2012-12-17 17:40:23

还好走道不是镂空的{:lol:}

zhz30528 发表于 2012-12-18 08:54:50

如果不设,会不会被审图提?

暗夜流星 发表于 2012-12-18 09:16:12

公共走廊无顶(露天),也无实墙
shan 发表于 2012-12-17 17:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


二层走廊无顶,也无实墙。
虽然功能定位是走廊,但其本质应该算是二层屋面。所以不设。
看看建筑在平面图上的标注是屋面就好。

shan 发表于 2012-12-18 10:12:29

的确标注为上人屋面,但实际的功能其实是走廊,作为疏散走道。这种情况不设有什么依据?

shan 发表于 2012-12-18 10:21:17

我截一个小图,就可以看清楚了

只截了二层的一个商铺,其余的商铺与此雷同,无实体墙面。一共只有二层。走廊外侧为栏杆。走廊为露天,没有屋面的。

shan 发表于 2012-12-18 10:28:59

另外还有一个问题,像贴图里,两个门都直接通向走廊(屋面),是否两个门都应设安全出口标志,还是只设一个就可以了

wosuwoxing 发表于 2012-12-18 11:13:34

上人屋面,又是商业,即使不考虑应急照明,也得在屋面设照明灯具。建议两个门都应设安全出口标志,可安装在有柱子或墙的位置上。

yjmen180 发表于 2012-12-18 11:16:40

我在露天疏散通道上面做过立柱的灯,或是女儿墙的弯灯,不知道对不对