xuxizhong 发表于 2012-12-13 16:38:18

电子式断路器是否含有半导体,含半导体的开关不能作隔离电器。

低压配电设计规范3.1.7半导体开关电器,严禁作为隔离电器。

yjmen180 发表于 2012-12-13 16:53:04

记得某些断路器确实不能作为隔离电器,必须要有明确的电气分断点。

wosuwoxing 发表于 2012-12-13 17:00:03

楼主误解了,即使含有半导体器件,断路器也不是半导体开关,不能以偏概全

yangyang7201 发表于 2012-12-13 17:07:38

本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-13 17:08 编辑

回复 1# xuxizhong

电子式断路器的名称来源于其通过电子控制部件来模拟传统的热磁脱扣器的保护特性。
电子式断路器对于电源与回路的分断仍然采用物理分隔的方法,与半导体“正向导通,反向截止”的通断原理完全不同。不适用于《低配规范》3.1.7条。

很多厂家生产的电子式断路器是具有隔离功能的。

这是某一厂家的电子式断路器说明书的部分:

D800-1~8 发表于 2012-12-13 17:18:26

电子式断路器木有见过

为什么要研制电子式的?
普通断路器是什么类别?电磁式吗?

Sullivan 发表于 2012-12-13 22:34:00

什么叫电子式断路器?是说电子式脱扣器吧?再说了,可控硅之类的才叫半导体开关电器,断路器就是个机械开关配上脱扣器(热磁、单磁、电子),怎么能算半导体开关呢?

大鼻山 发表于 2012-12-14 08:31:50

楼主理解有偏差
页: [1]
查看完整版本: 电子式断路器是否含有半导体,含半导体的开关不能作隔离电器。