非常值得细琢磨。我7楼的问题答复有问题,不作数了。待琢磨清楚再讨论此问题。 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-15 01:15 编辑
一、先贴张施耐德TN-S系统SPD接线图,试着分析下设4P断路器的原因。
按此接线方式:
1、当相线SPD失效,如果此时中性线上SPD完好则其对地未导通,则该短路故障仅为相-中短路,相线故障电压会沿中性线传导,使本系统内无故障回路中性线上呈现故障电压,此时必须同时切断相线、中性线才可保障安全,应采用4P断路器。
2、当相线SPD失效,如果此时中性线上SPD失效则其对地亦导通,则该短路故障为相-保短路、相-中短路同时发生,则相线故障电压会沿中性线、PE线同时传导,同理也应采用4P断路器。
二、再贴上GB50057-2010和GB50343-2012规范中的TN-S系统SPD接线图,这两图对于4P(或3P+N)SPD分别采用了3个熔丝和3P断路器。
按以上两图的接线方式:
1、当相线SPD失效,如果此时中性线上SPD完好则其对中性线未导通,则该短路故障仅为相-保短路,此时只需切断相线即可消除故障保证安全,故可采用3个熔丝或3P断路器。
2、当相线SPD失效,如果此时中性线上SPD失效则其对中性线亦导通,则该短路故障为相-保短路、相-中短路同时发生,则相线故障电压会沿中性线、PE线同时传导,此时应采用4个熔丝或4P断路器。
由此产生了两个大大的疑惑,致使我无法把此问题想通透,各位大侠谁来答疑解惑,先拜谢了!
1、二、2中已然发生了相-中短路故障,此时难道不需要同时切断相线与中性线?难道规范错了?还是中性线SPD与相线SPD存在根本不同,其失效后状态并非导通而是开路(似乎这个理由与规范采用3个熔丝或3P断路器最为吻合)?
2、如果相线SPD完好,但中性线SPD失效发生对地短接,难道因为中性线对地故障电流较小保护电器不一定能动作,就可以允许中性线在故障情况下接地?这岂不是与《低配规范》3.2.12.3相矛盾了? 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-15 02:10 编辑
从上一楼施耐德的SPD系统图来看,相线SPD与中性线SPD的确不同,他们失效(损毁)后的状态也应截然不同(相线SPD失效为导通,而中性线SPD失效却为开路)。
如果这一推论成立的话,规范采用3个熔丝或3P断路器就完全顺理成章,上一楼的两个疑惑也就可以迎刃而解了。{:biggrin:} 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-15 20:30 编辑
回复 14# sgf2002
《工业与民用配电设计手册》(三版)P827给出了答案,验证了19楼的推论,疑惑迎刃而解。
“电压开关型SPD一般宜用于“3+1”保护模式中低压N线与PE线间的电涌保护。”
修正18楼:
1、施耐德接线方法,当SPD失效、损毁时,发生相-中短路故障,采用4P断路器。
2、规范图例接线方法,当SPD失效、损毁时,发生相-保短路故障,采用3个熔丝或3P断路器。 可以去翻阅何谓共模保护和差模保护。
此外,即便是发生施耐德接线的相-中短路,也未必就需要4P断路器;我看N极那个开关就可以省略。 鼻总这又是一个新的提示,我再去翻看翻看。感谢! 感觉很复杂的样子。 这类问题以前的帖子说过N遍,有什么复杂的? 假设N线设熔断器的话为防止误动作不能太小,太大了当N线的SPD失效后,N和PE的短路电流又不足以使其熔断,设了也没有用处。要是不加熔断器,N线的SPD失效后PE、N短路怎么办?N线的故障电压会沿PE传导啊。想不明白。 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-16 22:51 编辑
回复 23# yjmen180
很纠结吧?呵呵。
看看这个帖子!
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... 12411&extra=&page=1 回复 20# yangyang7201
这就是为什么施耐德推荐采用3P+N接法的原因之一 你们讨论的这个,我还是以后再慢慢理解吧!根本看不懂啊{:cry:} 我看的图一律4P。。。纠结。。
页:
1
[2]