...
尺短寸长 发表于 2012-12-13 15:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
精辟!!精辟!!!! “技术干不过行政,设计拗不过审图”, 精辟!!精辟!!!! 可以用EPS或自带蓄电池 灯具自带蓄电池。。。一直这么干的,好多两百平的小餐馆啥的装修,都是这么干 我也做过一个小工程,也许可以借鉴一下。
没有设变压器,从市政公变引入一条低压线路进线,一层设总柜,总柜设二条(有近40个应急灯、疏散指示)专用应急照明回路直接到应急照明终端。 回复 20# 暗夜流星
你的做法,总柜下面是不是也有普通负载回路和消防回路?还是总柜下面只有且才仅有2路消防回路(相当于消防专用配电箱)? 回复 21# mjb21cn
是总配电柜下面配出本项目所有普通负载回路和消防回路。
因为所有出线回路均从本配电柜引出,故认定总配电柜所在为本项目低压总配电室,按照《建规》11.1.4及其条文说明中对专用回路的定义,这样做不违反规范。关键是这两个应急回路必须直接接到终端负载,中间不能再设配电箱。 本帖最后由 mjb21cn 于 2012-12-31 10:56 编辑
回复 22# 暗夜流星
条文说明上的,是低压总配电室或分配电室(是室,不是箱,两者的前级电缆不同,地位水平不同)至消防设备或消防设备室最未级配电箱的配电线路。至于你说的项目总配电箱达不到分配电室的层次吧! 本帖最后由 暗夜流星 于 2012-12-31 11:45 编辑
回复 23# mjb21cn
1、注意22楼的“。。。故认定总配电柜所在为本项目低压总配电室。。。”。必须认定总配电柜所在的房间是本项目的低压总配电室,这样判定才有依据。
实例中,总配电柜所在专门隔了个房间出来,有点类似一个电气竖井。
2、项目总配电箱达不到分配电室的层次?对于本项目而言,项目总配电箱已经是最高层次了,其所在就是总配电室!
3、你认为必须有个变压器才算是总配电室?有变压器的总配电室下一级才是分配电室?因为还没见到哪条规范有这样的明文规定,所以个人理解不是这样的。个人认为低压总、分配电室的提法,是为了强调该配电室必须在本项目配电设计中所处的地位属于前端,仅此而已。所以,有变压器的项目,变配电室算总配电室。没变压器的项目,如果按照配电室的标准修建总配电柜所在房间,它就是总配电室;如果该房间不是按照配电室的标准修建(比如没设防火门),它就不是配电间,当然也不能算作总配电室。
4、《建规》11.1.4条文说明就是考虑了这种情况才写成“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”而不是“本条规定的供电回路,是指从变配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。” 小规模工程,只有一回路应急照明,功率不到1kW,是否一定要设专用的应急照明箱,可否接入普通配电箱内?
...
尺短寸长 发表于 2012-12-13 15:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
顶!!!!! 个人认为,大家忽略了负荷的等级:不管工程大小,是要按负荷等级来确定的:负荷等级套民规的话,小工程不一定全是三级负荷,如何做,见民规JGJ16-2008中13.9.12条。若是三级负荷,对电源没要求的。从就近的照明配电箱引专用回路,灯具带蓄电池,完全满足任何部门的审图要求。 都是《民规》惹的祸
要是真想找你麻烦
在《民规》中能找到规范依据的
前天有个审图的也要求我每层设应急照明配电箱,三层加在一起才1600平方的小办公楼 可接入一层总箱独立回路。 必须的,一台箱子多少钱
页:
1
[2]