施工图审查电气专业常见问题交流
张钊-施工图审查电气专业常见问题交流 非常感谢 学习学习 受益匪浅,值得下载,努力学习。 请注意这几条:12.《民规》第13.1.3条,下列民用建筑应设置火灾自动报警系统
建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。
?
这条应该是问题条款啊!
25. 屋面设备用电配电箱浪涌保护器要用一级保护SPD。
?
哪来的规定?
27. 当消防应急照明为三级负荷时,自带电池的应急灯可采用切断其电源的方式自动点亮;当为一、二级负荷时,不能用该方式。当建筑物室外消防用水量不大于25L/S时,消防负荷为三级负荷。
?
不见得!
30. 不间断电源的输出端的中性线(N极)应采用重复接地。《智能建筑标准》(GB/T50314-2006)第3.7.6条。
?
“应采用重复接地”?
33. 电容补偿无论几台补偿柜,应采用一个控制器,主开关熔断电流大于额定电流的1.5倍。《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94第5.1.2条)
?
没有看GB50227-2008《并联电容器装置设计规范》的结果。
36. 远距离配电装置的用电设备,其附近应设置隔离电器。
?
GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》并非如此规定。
49. 设置火灾自动报警系统的建筑物楼梯间应增加感烟探测器?
?
目前超过100m的高层建筑,才有如此强制性的要求。
60. 电气竖井内没有预留电源插座或没有设置应急照明,其控制开关没有安装在竖井外,不满足《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.5条。
?
《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.5条是“宜安装在竖井外”,灯开关设置在竖井内,不能判违规。 学习学习,资料不错。 woyekankan 下来先学习学习 受益匪浅,值得下载,努力学习。 非常感谢~! 这是山东省院张总的个人意见{:smile:},仅供参考 非常感谢 学习学习 非常感谢 学习学习 感谢分享~~辛苦了!! 下来学习一下 看看山东省的理解