Koiby 发表于 2012-12-6 15:28:50

砖混结构怎么做接地

有一多层砖混结构建筑,3类防雷,如下图,怎么做接地?

Koiby 发表于 2012-12-6 15:30:33

圈梁做接地网、线;条基做接地极?还是怎么的!

Koiby 发表于 2012-12-7 09:04:07

{:mad:}给点意见啊

fxy 发表于 2012-12-7 09:54:44

有时候圈梁的埋深不够,我们一般是用条基内的钢筋做接地体。

wgviing 发表于 2012-12-7 10:37:43

地梁做接地体,外引接地扁钢,如果电阻不够就另打接地极。