GB 16895.21-2011 低压电气装置 第4-11部分:安全防护 电击防护
本帖最后由 han2003 于 2012-12-6 19:00 编辑重要标准,请大家重视 下载学习学习。谢谢!{:1_274:}{:42:}{:smile:} 看看...... 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-5 09:55 编辑
懂哥雪中送炭!感谢! 下载学习学习。谢谢! 又有新的规范了………… 注意:在GB 16895.21—2004版本中:
—— 正常条件下的电击防护称直接接触防护(本部分改称基本保护);
—— 故障条件下的电击防护称间接接触防护(本部分改称故障保护)。 尤其是TT系统
411.5.3采用剩余电流保护器作为故障保护时 ,应满足下列条件:
1) 切断电源的时间符合411.3.2.2或411.3.2.4条的要求;和
2) RA×I△n ≤ 50 V
式中:
RA:外露可导电部分的接地极和保护导体的电阻之和,Ω;
I△n :RCD的额定剩余动作电流,A。 411.5.4采用过电流保护电器时,应满足下列条件:
ZS X Ia<< U0
式中:ZS :故障回路的阻抗,Ω,
Ia ;在411.3.2.2或411.3.2.4条规定的时间内能使切断电器自动动作的电流,A。
U0:交 流或直流线对地标称电压,V。 注意411.5.3条和411.5.4条公式的不同 {:4_125:} 下载学习学习。谢谢! 更新为更好的版本,看得更舒服了 下载学习学习 正是大家需要的 谢谢楼主分享,太给力了!