汽车站里的修车库的卷帘门功率如何估算?

汽车站里的修车库的卷帘门功率如何估算?
有两种卷帘门:4.5m高6m宽,4m宽3.5m高

尺短寸长 发表于 2012-11-30 16:38:47

4.5m高6m宽:0.55kW(AC380V)
4m宽3.5m高:0.37kW(AC380V)

尺短寸长 发表于 2012-11-30 16:40:13

现今的建筑专业,唉!{:mad:}

蓝盒子 发表于 2012-11-30 21:56:49

有时电梯的功率也是根据速度及载重参考手册估功率

David_H 发表于 2012-12-2 16:44:46

本帖最后由 David_H 于 2012-12-2 16:56 编辑

4.5m高6m宽:0.55kW(AC380V)
4m宽3.5m高:0.37kW(AC380V)
尺短寸长 发表于 2012-11-30 16:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    请问尺总是如何算的,还是有相关的产品说明?网上看见这个可以按卷帘门的面积计算
<14平方米,0.4KW 14~28平方米,0.8KW 28~45平方米,1.5KW应该还是可以吧~~~

大鼻山 发表于 2012-12-2 17:03:00

提升功率跟提升速率、提升重量成正比。P=FV=Mg*V;再除以电机效率,就是你需要的电机功率了

han2003 发表于 2012-12-2 23:32:49

可参考03J609防火门窗-P93页的卷帘功率选择表,一般的都可套用。

David_H 发表于 2012-12-3 08:49:34

回复 7# han2003


    谢谢,直观明了~~~ 呵呵

尺短寸长 发表于 2012-12-3 09:09:32

回复 5# David_H


不是算的,随手查的 GFJ 产品说明。

尺短寸长 发表于 2012-12-3 09:29:32

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-12-3 09:46 编辑

回复 7# han2003

看了一下,现在的标准图集已经升版,目前为 12J609(P111)的卷机功率表。

我手上的原资料:
4.5m高6m宽:0.55kW(AC380V)
4m宽3.5m高:0.37kW(AC380V)

4.5m高6m宽:0.55kW(AC380V)——
12J609(P111)的卷机功率表,与原资料稍有不同,现12J609(P111)为0.75kW(AC380V)。

4m宽3.5m高:0.37kW(AC380V)——
12J609(P111)的卷机功率表,与原资料一致。

chenshisheji 发表于 2012-12-3 11:56:29

这种问题问建筑的结果往往是 “你按常规做吧”

尺短寸长 发表于 2012-12-3 12:38:03

建筑电气的地位——“姥姥”不疼“爹娘”不爱!

David_H 发表于 2012-12-3 12:40:31

回复 10# 尺短寸长


    谢谢~~~现手中没有此图集,不过知道怎么来的了,以后需要的时候就方便查找了

han2003 发表于 2012-12-3 14:38:20

传上来大家参考吧

hedong19861331 发表于 2012-12-3 17:39:38

一般1KW/20m2