wanqiuwei 发表于 2012-11-30 14:15:24

基础地梁标高只有-0.18时,这个时候能利用地梁做自然接地体么?

基础地梁标高只有-0.18时,这个时候能利用地梁做自然接地体么?接地电阻能满足要求么?规范要求人工接地体的埋深不小于0.5m,这个基础的埋深不能达到要求,那么这个是不是要做人工接地?

lzggwx 发表于 2012-11-30 14:30:29

不能作为接地极。还是设人工接地极吧

zk8787 发表于 2012-11-30 14:51:32

设人工接地极吧

wsayd 发表于 2012-11-30 16:20:57

将你的完整基础结构图发上来再说吧。

yjgabc 发表于 2012-11-30 18:08:49

为啥不能利用?完全可以利用。自然接地体是天然的,不是以人的意志转移得,你说你不用地梁做接地体,地梁就不能导电流了吗?道理同防雷引下线一样,雷电流会从所有的柱子往大地泄流,人为的规定几个柱子做引下线,难道别的柱子就真的没有雷电流了吗?自欺欺人啊。所以楼主说的地梁就是自然接地体,不管你承认不承认,它天然起到了接地体的作用。

yjgabc 发表于 2012-11-30 18:14:17

楼主说的第二个问题,电阻值能否满足要求,这要去实际测啊,谁敢说楼还没盖好就断定满足还是不满足?不够阻值要求接着打人工的呗,够了就拉倒,当然了你事先要做好预埋的条件,以便人工和自然接地体能连接。这个是关键。

wanqiuwei 发表于 2012-12-2 00:56:46

回复 6# yjgabc


    哦,后来我也是这么想的,优先使用自然接地体,做好测试点,做好接地极接点,注明不满足要求就要打接地极。。。 谢谢

大鼻山 发表于 2012-12-2 09:55:02

是啊,地梁导通雷电流是不以人的意志为转移的

黄花菜 发表于 2012-12-2 10:15:39

{:1_274:}{:handshake:}

gblgb 发表于 2012-12-8 16:19:18

埋深浅,对地面电压的均衡性影响较大。

不代表 发表于 2012-12-10 16:29:58

按本本来是不可以的,也可以说是很教条,不过深一点也有道理啊

叽叽喳喳猪猪 发表于 2014-8-24 21:36:36

学习,受教,一直都这个问题很纠结。

风中的来信 发表于 2014-8-25 08:28:21

承台里面的钢筋网也能利用吧,大不了基础梁钢筋起个联结作用。