没想到版主出手亲自指导,非常非常感谢!!!请问下计算电流ljs的标准计算方式是多少?有做电气设计的朋友告诉我ljs=Pe*1.5,也有做监理的朋友告诉我ljs=Pe*2,标准计算公式应该是多少呢? 如知道分电箱AL1、AL2、AL3的用电功率分别为22KW、18KW、20KW,空开应该如何选择,有没有计算公式? 本人系半路出家的,提问如有什么不到位的请多包函!
规范要求,16mm2以下的PE线和N线应与相线截面相同。 指的是使用16mm2以下的PE线、N线和相线,电线截面应该相同是吗?
yangyang7201
发表于 2012-12-4 10:48:38
回复 30# linjianming
L版热心人!
楼主这个图还缺少回路相序标注。
dhgao
发表于 2012-12-4 11:05:12
看什么地方的活了……如果是小地方,老板关系硬,不怕死,自然爱咋来咋来……
但是这图,也突破了,已经不是爱咋来咋来的范畴了……
dhgao
发表于 2012-12-4 11:13:30
没想到版主出手亲自指导,非常非常感谢!!!请问下计算电流ljs的标准计算方式是多少?有做电气设计的朋友告 ...
zouwenjie8728 发表于 2012-12-4 10:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
简单算,Ijs=1.52*Sjs,直接用Pe的,都是把Kx和cosfi取得一样的人……监理告诉你的乘2,是考虑了热稳定系数,但这都是工地施工为了简单干的事情,出图是不能这么玩的。
zouwenjie8728
发表于 2012-12-4 16:46:48
看了那么多朋友的感慨,还是决定把完整的配电系统图传上来,供大家评阅,以及许多正在学习中的朋友们学习,
此项目是本人11年的一个项目,电气系统图经正规监理审核的,没有想到刚传地一张就引来那多感慨,本人也感慨万千!!
下面是完整的系统图,欢迎朋友们继续拍砖!!!
linjianming
发表于 2012-12-4 16:48:28
计算如下 :Pe=113KW Kx=0.9 cosφ=0.8
Ps=(Pe*Kx)/(3开平方*0.38*cosφ)=(113×0.9)÷(1.732×0.38×0.8)=193.15A
Carol_linxing
发表于 2012-12-4 20:11:16
{:5_175:}我晕,这种图还好意思拿出来吗
小西西
发表于 2012-12-6 16:24:11
现在很多小项目根本不审,尤其是二次装修