梁健 发表于 2012-11-30 09:58:49

双绞线问题

屏蔽双绞线分为STP和FTP。FTP的话,总线有一层屏蔽层。
STP网上解释是每条线均有屏蔽层,它是说一组双绞线有单独的屏蔽层还是说每条铜线均有屏蔽层?

yangyang7201 发表于 2012-11-30 10:08:39

回复 1# 梁健

每一对双绞线有单独的屏蔽层。

911room 发表于 2012-11-30 13:33:24

本帖最后由 911room 于 2012-11-30 14:40 编辑

屏蔽线缆(STP)被细分为ScTP、FTP和PiMF等类型。
ScTP(Screened Twisted Pair)屏蔽双绞线,利用金属屏蔽层和编织网包裹在4对导线之外,提供线外串扰和电磁干扰(EMI)防护。
FTP电缆与上述电缆类似,只是使用金属薄(foil)代替编织网。这2种电缆的不同在于,ScTP更适合并易于端接在屏蔽插座上,而金属薄能对孔洞提供更好的覆盖,对高频干扰抑止更有效,缺点是:如果操作不当,屏蔽层易断裂。
PiMF (Pairs in Metal Foil cables)线对金属薄屏蔽电缆,其每对线芯均用金属薄屏蔽,有效抑止内部串扰;并且在4对线外再加金属薄或编织网进行屏蔽,提供附加电磁干扰防护。PiMF电缆有时也被称为双屏蔽或SSTP电缆

911room 发表于 2012-11-30 13:34:46

当前叫法        新名称        描述
UTP        U/UTP        非屏蔽双(对)绞线
FTP        F/UTP        在UTP外用金属薄屏蔽
S-FTP        SF/UTP        在UTP外用金属薄和编织网屏蔽
S-STP        S/FTP        在金属薄屏蔽线对外再加屏蔽

LXQ3 发表于 2012-11-30 13:47:35

解答得很详细,很专业!{:1_274:}{:42:}

梁健 发表于 2012-11-30 14:11:42

回复 3# 911room


    前辈好专业!谢谢!

LXQ3 发表于 2012-11-30 15:54:04

3楼的大师:能否再介绍一下超五类、六类、超六屏蔽网线的情况?谢谢啦!{:smile:}