急:球形屋顶的防雷说明怎么描述?
本帖最后由 potato 于 2012-11-29 19:51 编辑球形屋顶的防雷说明怎么描述?高度只有不到7米,形状和白宫差不多,用不用避雷针?急用,拜托各位大侠了 高度只有不到7米,需要不需要防雷?
若确实需要防雷,常见的是:球形屋顶的顶部设置接闪杆,用滚球法保护验证即可。 如果是个铁球那就好了!!{:4_118:}
对了 我以前听别人说 屋顶的接闪器 可以暗敷。。他说:为了美观,不能让避雷带影响面子。
我大大怀疑。因为我没有看见那个规范说接闪器可以暗敷。为了要面子也不能不要命啊。
但是我又发现好多 漂亮的建筑 都不见那些影响面子的屋顶避雷带。。
尺短大哥这个您帮小弟 解释解释!!可以暗敷吗??? 问:可以暗敷吗???
答:可以!但有前提条件,GB 50057-2010 有规定。 三楼的问题规范上有