RK5707 发表于 2012-11-27 14:14:29

就地配电箱内PEN线要重复接地吗??

本帖最后由 RK5707 于 2012-11-27 14:21 编辑

规范明确要求,建筑屋内应做总等电位连接,总等电位连接本来是不用接地的,然而现实很复杂,防雷接地等等和它扯上了关系。。。所以规范要求总等电位接地。这一接地就牵扯到了采用TN-C-S接地系统的进户。于是规范说话了,GB50054-2011规范第3.2.12条第2款:保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上。由此,我们可以看出一个非常隐蔽的重要信息【重复接地的是保护导体(PE)】,因为规范的意思很清楚:保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上,然后再接MEB,最后MEB接地。所以电源进线处重复接地的不是PEN线,而是PE。。。

现在来看看规范,《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008   里面5.2.5 款为什么一句话里面出现了前后几乎矛盾让人费解的话。。。????其实人家说的很到位。。。。

前面的一句说的是给能做等电位连接的建筑物配电,后一句说的是给不能做总等电位连接的建筑物配电。

在看看我们好多权威上面的TN-C-S接地系统图的画法是不是很可笑?竟然在PEN分PE和N的地方没有重复接地??呵呵!!人家是对的,写规范的大师们没有错。。他们画的TN-C-S接地系统图是高度总结的,不是专门给我们能做总等电位连接的建筑物画的,它是泛指。而大多数TN-C-S里面的PEN是不重复接地的。

现在我得出一个答案:PEN线是不能重复接地的,能重复接地的只有PE线。

下面我们来继续讨论我得出的答案是错是对,为什么?反驳的依据。。。。。

RK5707 发表于 2012-11-27 14:22:49

新手。发帖有点不太漂亮,但是问题应该清楚!大家可以看看!!!!

wsayd 发表于 2012-11-27 15:04:52

本帖最后由 wsayd 于 2012-11-27 15:05 编辑

请楼上对此图提出看法。

来源于GBT 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

尺短寸长 发表于 2012-11-27 15:33:10

楼主看清楚楼上wsayd 贴出的“在电源处的接地”和“在配电系统中的接地”,就不会得出“PEN线是不能重复接地的,能重复接地的只有PE线”这个答案。

GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》图3所示,不及GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》图7.1.2-4、5、6来得完整和清晰。

RK5707 发表于 2012-11-27 15:49:00

本帖最后由 RK5707 于 2012-11-27 15:51 编辑

这个规范我早看到了。。。所以来发帖了!!!!
如果PEN线多于一点进行接地,将形成中性线的并联通路。当发生三相不平衡时,中性线上会有电流I流过,由于PEN两点(或多点)接地,返回电源端的I电流会有一小部分不是经PEN而是经大地返回电源端,这就是杂散电流。它会引起一些不良后果。1、由于经大地返回的电流在遇到导电不通的地方会打火,引起电气火灾。2、由于地下有电流,即就是电荷,这些电荷会对地下金属进行腐蚀。等等。。。所以这本规范有点不听话!!!!误导大众。

再看看这个PEN分PE和N时,也是没有所谓的重复接地。。。。


以上是我的认识!!

RK5707 发表于 2012-11-27 15:56:33

竟然有论坛大佬 说:GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》图3所示,不及GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》图7.1.2-4、5、6来得完整和清晰。


电气行业堪忧啊!!!!!!!!!

尺短寸长 发表于 2012-11-27 16:10:57

个人理解,仅供参考:

图示PEN“在配电系统中的接地”、在“装置受电点”的接地——指的就是PEN线重复接地。

经大地返回的电流——不应该有地下金属物、金属管线联通“在电源处的接地”和“在配电系统中的接地”这两个“地”;“在电源处的接地”和“在配电系统中的接地”这两个“地”之间避免出现爆炸和火灾危险环境(比如完全埋设于地下,则基本无虞),否则就不要采用TN-C-S接地系统。

wsayd 发表于 2012-11-27 16:23:10

楼主说"所以这本规范有点不听话!!!!误导大众。"
此言差矣!
GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》图7.1.2-4、5、6
完全摘自GB/T16895.1-2008 低压电气装置 第1部分 基本原则、一般特性评估和定义。此规范等同采用IEC60364-1:2005

尺短寸长 发表于 2012-11-27 16:48:34

竟然有论坛大佬 说:GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》图3所示,不及GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》图7.1.2-4、5、6来得完整和清晰。

电气行业堪忧啊!!!!!!!!!RK5707 发表于 2012-11-27 15:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

呵呵,确实堪忧——所幸本人不是大佬。{:lol:}

RK5707 发表于 2012-11-27 16:50:19

本帖最后由 RK5707 于 2012-11-27 16:51 编辑

回复 9# 尺短寸长
{:lol:}你不是大佬也是大师啊!!
其实我只是想把这个问题搞的清楚一些!!随便一句感慨!别介意啊!!

尺短寸长 发表于 2012-11-27 16:57:11

回复 10# RK5707

要命了,千万不要亵渎大师。干净的称呼,已所剩无几。{:4_104:}

RK5707 发表于 2012-11-27 16:57:32

本帖最后由 RK5707 于 2012-11-27 16:58 编辑

回复 8# wsayd

呵呵!!你还不知道IEC60364-1:2005 已经被修订了!人家重新规定 PEN需要绝缘!您还在这里冷松接地!!!{:lol:}

尺短寸长 发表于 2012-11-27 17:13:31

PEN需要绝缘,不是始于今朝;

再修订或重新规定,也不会取消TN-C-S系统PEN线“在配电系统中的接地”或在“装置受电点”的接地吧?{:4_115:}

真要命了!{:4_110:}

RK5707 发表于 2012-11-27 17:15:31

回复 11# 尺短寸长


    那 怎么称呼!!???大哥???呵呵!!{:shy:}

尺短寸长 发表于 2012-11-27 17:18:34

就尺短,够兄弟。{:smile:}
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 就地配电箱内PEN线要重复接地吗??