10KV电缆和380V电缆可以共电力井吗?
请教各位,因现场场地位置紧张,原设计埋有(2x4)根电力管道,请问10KV电缆和380V电缆可以共用一个电力井吗?在一个电力井内这两种电缆的间距是多少,操作有安全要求吗?见到过做电缆沟的,比如左侧支架走10KV电缆,右侧支架走380V电缆,但一直没找到规范对间距要求的规定。 都快沉了,没人回答啊。{:funk:}
GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》上关于电缆敷设的表述。文中不是很明确电压等级的问题。按字面意思好像10V及以下电压等级的线路算作是一类的。 可以在一个电井敷设 其间距不应小于300mm或采取隔离措施,高压线路应设有明显标志。
见GB50054-2011 7.7.6条 此电井非彼电井!
楼主所说电井是电力外网的电力电缆井,GB50054-2011 7.7.6条说的是电缆竖井。 总平电力井一般采用公称直径为700的井盖,标准做法参见图集07SD101-8《电力电缆井的设计与安装》,一般尺寸都相当充分。
但看楼主意思,估计没足够的地方。建议将这个电缆井看着一段长度极短的电缆沟或电缆隧道,然后套用GB50054-2011 7.6.23~26。
根据7.6.25确定,分两侧走;
根据7.6.26确定两侧电缆支架长度;
根据表7.6.23中的通道宽度确定支架的间距。