wuyuding2008 发表于 2012-11-26 11:22:56

技术措施隔离开关的选择疑问

2009技术措施里
5.5.7隔离开关的选择中
刀开关需要切断负荷电流时,开关的断流能力应不小于计算电流

这里的断流能力是指短路开断能力,那这个计算电流是指什么
指回路计算电流吧,那这个断流是开端短路的去断开计算电流?

wsayd 发表于 2012-11-26 11:38:55

谁说“这里的断流能力是指短路开断能力”?

wuyuding2008 发表于 2012-11-26 11:49:40

我查书上,手册上,开关一说到 <断流能力>都是指短路开断能力

wsayd 发表于 2012-11-26 11:55:36

那是指断路器、熔断器之类能切断短路电流的开关电器。也称短路分断能力。而隔离开关只能分断负载电流,但可以承载短路电流。

wuyuding2008 发表于 2012-11-26 14:12:33

是这样啊.
措施上还有一句话<当回路负荷较小,要求隔离电器有通断能力时,起断流能力应该回路预期电流>
这句话中<回路负荷较小>,选的时候有木有一个值大概.也就是超过这个值,就不能用隔离电器通断了.

wuyuding2008 发表于 2012-11-28 09:04:08

自己顶一下吧,快沉了,是不是63A是个上限值呢?