求助!!!一住宅小区变压器容量计算
本帖最后由 苦木 于 2012-11-23 11:39 编辑求助!!!一住宅小区包含住宅,商业和非居民用电三部分,建筑面积30万平方米,商业面积7万平方米,居民1900户,非居民用电楼有20幢。原申请正式用电容量7250kVA。请计算该小区的用电容量?(原申请的用电容量偏大,实际检测容量只有4700KVA)。。。。。。。。。。。。求大神!! 这个要看当地供电部门有何要求了,原申请的用电量如果是在江苏、上海,不是偏大而是偏小了。所以应结合设计手册和当地的政策计算为妥。 这个要看当地供电部门有何要求了,原申请的用电量如果是在江苏、上海,不是偏大而是偏小了。所以应结合设计 ...
hbsjzsjy 发表于 2012-11-23 08:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说得很对,地方不同,计算方法也不同,其结果也不同!{:smile:} 本帖最后由 苦木 于 2012-11-23 09:40 编辑
回复 2# hbsjzsjy
感谢回答。可是结合手册和当地政策的话,计算结果确实大了很多(实际监控的用电容量只有4300KVA),需要做的就是找出合理的参数,与实际值相接近。 回复 3# LXQ3
说的没错,但希望找到一种方法,也能适合当地的其他住宅小区 说说是哪里的工程?本网站有好几个地方的设计规范,你可找一下. 如果是没有空调的地区还可以,如果考虑空调就偏小了。
实际用电量和小区入住率、商业出租率、季节等因素都有影响。
按你的实测值算下来负荷率是65%,不算偏差的,一般负荷率在70%~80%,但这只是计算结果。 回复 6# LXQ3
兰州的,好像没有~~ 回复 7# rpg2009
请问负荷率65%是怎么求出来的,各参数取的值是多少?谢谢
页:
[1]