wh843995607 发表于 2012-11-21 12:26:11

回复 15# LXQ3


    为什么啊,强电不做专做弱电啊。。

LXQ3 发表于 2012-11-21 14:07:33

强电要做的!省不掉的。{:smile:}

wsayd 发表于 2012-11-21 17:09:02

一楼瞎说,江苏省居住区配电工程,低压配电不采用TT系统,而是采用TN-C-S系统.------且有标准图册.
LXQ3 发表于 2012-11-21 11:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

20KV系统为低电阻接地,配电变压器位于高层住宅内部,然而其变压器中性点却引自室外单独接地。此时住宅内的低压配电系统难道不是TT系统吗?

jiaier 发表于 2012-11-21 17:19:46

教训早点给电力院.......

大鼻山 发表于 2012-11-22 08:10:29

20KV系统为低电阻接地,配电变压器位于高层住宅内部,然而其变压器中性点却引自室外单独接地。此时住宅内的低压配电系统难道不是TT系统吗?wsayd 发表于 2012-11-21 17:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这是标准的TT系统。但是也应注意:中性点接地处,应该距离楼体接地系统足够远;N线应全程与楼体接地系统绝缘。

wsayd 发表于 2012-11-22 09:27:56

这是标准的TT系统。但是也应注意:中性点接地处,应该距离楼体接地系统足够远;N线应全程与楼体接地系统绝 ...
大鼻山 发表于 2012-11-22 08:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

完全正确!

LXQ3 发表于 2012-11-22 16:32:05

20KV系统为低电阻接地,配电变压器位于高层住宅内部,然而其变压器中性点却引自室外单独接地。此时住宅 ...
wsayd 发表于 2012-11-21 17:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    你又在瞎说:我看了一下标准图集,配电变压器位于高层住宅内部时,变压器中性点接地,采用的是大楼的(共用)接地装置。变压器中性点不需引出室外单独接地。

wsayd 发表于 2012-11-23 10:29:45

你又在瞎说:我看了一下标准图集,配电变压器位于高层住宅内部时,变压器中性点接地,采用的是大 ...
LXQ3 发表于 2012-11-22 16:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

你看的是共建地下配电室的接地方案吧,那是采用公用接地和等电位联结没错。但你看过虽是地上配电室但附设主体建筑地上一层内部的具体工程设计图纸吗?

LXQ3 发表于 2012-11-23 10:56:08

本帖最后由 LXQ3 于 2012-11-23 10:57 编辑

你看的是共建地下配电室的接地方案吧,那是采用公用接地和等电位联结没错。但你看过虽是地上配电室但附 ...
wsayd 发表于 2012-11-23 10:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    "你看的是共建地下配电室的接地方案吧,那是采用公用接地和等电位联结没错。但你看过虽是地上配电室但附设主体建筑地上一层内部的具体工程设计图纸吗?
------附设主体建筑地上一层内部的具体工程设计图纸,有吗?其实,标准图集中是没有这中设计图纸的,这就看你如何设计了!你要瞎设计,就不能怪他人了! 
你完全可以采用主体建筑的接地装置,共用接地装置,确保接地电阻符合要求,就可以.并提示搞好等电位联接.{:smile:}

LXQ3 发表于 2012-11-23 11:04:06

上海情况也大致如此。

垄断企业,且无任何机构监管所致。2007年就曾专门提过意见,无奈人微言轻,不见丝 ...
尺短寸长 发表于 2012-11-19 08:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   " 垄断企业,且无任何机构监管所致。"------电力垄断企业有电监会监管,但还需完善,也正在完善.......{:smile:}

wsayd 发表于 2012-11-23 11:06:52

"你看的是共建地下配电室的接地方案吧,那是采用公用接地和等电位联结没错。但你看过虽是地上配 ...
LXQ3 发表于 2012-11-23 10:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    你设计的图纸没有问题,那是最好了。{:smile:}

LXQ3 发表于 2012-11-23 11:12:57

我的观点仅供参考,不敢说“正确”!------大家在一起聊聊,交流交流,仅此而已.{:smile:}

尺短寸长 发表于 2012-11-23 15:38:23

回复 25# LXQ3

http://baike.baidu.com/view/60214.htm
国家电力监管委员会

根据国务院批准《国家电力监管委员会职能配置内设机构和人员编制规定》,国家电力监管委员会按照国务院授权,行使行政执法职能,依照法律、法规统一履行全国电力监管职责。

一、负责全国电力监管工作,建立统一的电力监管体系,对国家电力监管委员会的派出机构实行垂直领导。
二、研究提出电力监管法律法规的制定或修改建议,制定电力监管规章,制定电力市场运行规则。
三、参与国家电力发展规划的制定,拟定电力市场发展规划和区域电力市场设置方案,审定电力市场运营模式和电力调度交易机构设立方案。
四、监管电力市场运行,规范电力市场秩序,维护公平竞争;监管输电、供电和非竞争性发电业务。
五、参与电力技术、安全、定额和质量标准的制定并监督检查,颁发和管理电力业务许可证,协同环保部门对电力行业执行环保政策、法规和标准进行监督检查。
六、根据市场情况,向政府价格主管部门提了调整电价建议;监督检查有关电价;监管各项辅助服务收费标准。
七、依法对电力市场、电力企业违法违规行为进行调查,处理电力市场纠纷。
八、负责监督电力社会普遍服务政策的实施,研究提出调整电力社会普遍服务政策的建议;负责电力市场统计和信息发布。
九、按照国务院的部署,组织实施电力体制改革方案,提出深化改革的建议。
十、承办国务院交办的其他事项。

尺短寸长 发表于 2012-11-23 15:42:34

" 垄断企业,且无任何机构监管所致。"------电力垄断企业有电监会监管,但还需完善,也正 ...
LXQ3 发表于 2012-11-23 11:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


说话有漏洞,被 LXQ3 逮个正着。{:4_125:}

虽说有电监会监管,但是不是做到了有效监管?是不是能管到低压电气这一层面?

要不然也不会几十年过去了,老毛病不见丝毫好转。{:4_103:}

LXQ3 发表于 2012-11-23 16:10:11

电力垄断企业有电监会监管,但还需完善,也正在完善.......{:smile:}
什么事情能做得完美?------恐怕这个世界上没有!要有也只是相对而言。{:smile:}{:shocked:}
什么事情都得有个过程。是吧?{:24:}
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 江苏地区新建住宅配电工程设计存在问题