yjgabc 发表于 2012-11-16 10:49:50

我也晒条审图意见

审图意见罗列如下:
1、消防、安防控制室的空调设置不符合GB/T50314-2006第3.7.8条。(备注条文内容:3.7.8机房应设专用空调系统,机房的环境温、湿度应符合所配置设备规定的使用环境条件及相应的技术标准。)
2、变电所正上方为实验室,应核实防电磁辐射的屏蔽措施。



本人对审图提的本身无任何异议。只是有两点疑惑:第一条、推荐性规范的条文作为外审提出是否合适?另外我查阅了更专业的《电子信息系统机房设计规范》:7.1.2 与其它功能用房共建于同一建筑内的电子信息系统机房,宜设置独立的空调系统。文中提到的是“宜”,对于控制机房用哪条更合适?
疑惑第二条:这是头回有人给我提这条,我想问问各地坛友,你们当地如何执行此条?

yangyang7201 发表于 2012-11-16 11:16:15

本帖最后由 yangyang7201 于 2012-11-16 11:31 编辑

回复 1# yjgabc

1、对于消防、安防控制室,是否设置独立的空调系统应该是暖通专业考虑的问题。我设计的一个项目中,暖通专业就曾将消防、安防控制室的空调纳入建筑物集中空调系统中。暖通专业对于各个机房空调系统的设计有其专业的考虑,个人认为在这个问题上电气专业只是一个提供建议的角色,并不具备给暖通专业提资的条件。
2、审图意见第二条我的设计项目审查中没有遇见过。但我认为实验室设于变电所正上方的电磁兼容不存在问题。第一、变电所内的电磁干扰以工频为主,干扰能力有限。第二、实验室内仪器设备在设计、制造过程中就会考虑采取电磁屏蔽措施。第三、实验室有等电位联结措施,可以有效消除工频线路的共模干扰。

东海龙王 发表于 2012-11-16 11:18:05

摆弄权力而已。

老康阁楼 发表于 2012-11-16 11:44:47

百度了下,有种防电磁辐射涂料的。不知道这种涂料防火么,此涂料一出天下太平。

东海龙王 发表于 2012-11-18 09:57:13

百度了下,有种防电磁辐射涂料的。不知道这种涂料防火么,此涂料一出天下太平。
老康阁楼 发表于 2012-11-16 07:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif



想想原理呢?

sgf2002 发表于 2012-11-19 15:59:11

回复 4# 老康阁楼


    钢丝网、涂料、铁皮你选哪种?

大鼻山 发表于 2012-11-19 17:41:20

楼主第一个问题,我在10年前的一个地下工程设计中,就采纳了消防控制室单设分体空调的方式(与集中空调无关)。因为集中空调一般是工作时间才开,而消防室可能是24小时都用空调

大鼻山 发表于 2012-11-19 17:42:56

第二个问题,你要看是什么性质实验室。如果不是精密性的,一般无需考虑变电所屏蔽;反之则需要考虑

wsayd 发表于 2012-11-20 14:58:29

现在变压器金属防护外壳IP4X(或IP2X)、高低压开关柜金属防护外壳IP43、电力电缆敷设在金属桥架内部。与以往变电所采用裸导体大量外露的状况已完全不同,有人试验过没有,还有多少电磁辐射呢?
页: [1]
查看完整版本: 我也晒条审图意见