壁挂空调插座该不该设置剩余电流保护装置?
《住宅设计规范》P87 8.7.2 1在TN系统中,壁挂空调的插座回路可不设置剩余电流保护装置,但在TT系统中所以插座回路均应设置剩余电流保护装置? 住宅可以用TT系统吗? 回复 1# 啊对不起TT系统的剩余电流保护不是用作间接触点防护的附加保护,而是用作接地故障保护用的,概念不同 看大家帖子,学到不少东西啊 TT系统中,因为负荷侧PE线与变压器中性点是必须通过大地才相通的,因此其接地故障回路阻抗甚大,故采用RCD作为保护装置,应是绝大多数时候的选择。