关于母线压降如何算

一台75KW的消防泵 变压器容量800KVA能否采用直接启动如何计算压降求计算方法

hlxldb 发表于 2012-11-13 10:03:38

《工业与民用配电设计手册》上有详细的方法。《工业与民用配电设计手册》电气设计人员必备的葵花宝典{:4_118:}

yangyang7201 发表于 2012-11-13 10:30:16

本帖最后由 yangyang7201 于 2012-11-13 10:51 编辑

回复 2# hlxldb

宝典即可,千万莫带“葵花”二字,否则我等岂不是要“欲练神功,挥刀那啥”了!{:4_112:}

hedong19861331 发表于 2012-11-13 14:35:32

求大神肯定可否这样大概估算 变压器800KVA*0.2(不经常启动)=160KW大于75KW 可以这样去估算吗? 800KVA的变压器容量可让160KW的电动机全压启动

hlxldb 发表于 2012-11-13 15:22:40

回复 4# hedong19861331

看上图,这个是别的地方看到的一个公式,只是个经验公式。至于该公式的推导过程、误差、使用条件,我还真不知道。没找到该公式的出处。

hedong19861331 发表于 2012-11-13 15:39:17

在《工业与民用配电设计手册》273页表6-19

hedong19861331 发表于 2012-11-13 15:47:07

求次经验公式处处

lt19880505 发表于 2012-11-20 08:38:24

求经验?具体情况具体分析{:smile:}

zhz30528 发表于 2012-11-20 09:22:14

回复 5# hlxldb


    经验公式很有用啊! 谢谢{:4_94:}

zhz30528 发表于 2012-11-21 16:16:18

回复 5# hlxldb


    如果把上面的公式转化下,km=6时可以直接启动:
6=0.75+0.25*Sn/Pn
Sn/Pn=21   Pn/Sn=0.0476   和2楼同志的0.2系数差好多啊?
有没有高人给解释下啊?