890214 发表于 2012-11-13 09:36:51

有一台单相设备,20KW;还有一台三相设备,10KW,总功率是多少?计算电流是多少?

有一台单相设备,20KW;还有一台三相设备,10KW,总功率是多少?计算电流是多少?

yjgabc 发表于 2012-11-13 09:53:27

这个没法回答。同样的10KW的风机和10KW的电加热器,他们的计算电流能一样吗?

yangyang7201 发表于 2012-11-13 09:55:43

楼主是不是想问两台设备的总计算功率是多少?

890214 发表于 2012-11-13 10:29:51

这个没法回答。同样的10KW的风机和10KW的电加热器,他们的计算电流能一样吗?
假设它们的功率因数一样

楼主是不是想问两台设备的总计算功率是多少?
是的

LXQ3 发表于 2012-11-13 12:20:11

一台单相设备,是接相电压,还是接线电压?
接线电压的单相设备也叫单相设备.

lt19880505 发表于 2012-11-13 12:59:50

{:4_119:}{:smile:}

890214 发表于 2012-11-13 13:55:10

有一台单相设备,20KW,220V;还有一台三相设备,10KW,380V

LXQ3 发表于 2012-11-13 15:46:27

等效三相负荷:
P=20*3+10=70(kw)
如COSφ=1,I=70/0.38/√3=106.35(A)

Carol_linxing 发表于 2012-11-13 16:01:26

楼上的说法正确!