消防切非一定要在消防控制室吗?

有个丙类厂房,情况是大部分生产工段为湿加工工段。消防设计时:除湿加工场所外,只在小部分生产工段、配电室等设了火灾探测器,其他湿加工工段只设了手动报警按钮等。但没在消防控制室做消防切非。
图审意见:因按照《火规》第6.3.1.8 :消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。在消防控制室做消防切非。
请问:丙类厂房是否一定要在消防控制室实现消防切非?

东海龙王 发表于 2012-11-13 10:03:44

未必。

shan 发表于 2012-11-13 10:39:53

根据条文说明,的确是可以手动切断,也可以自动切断。但如果审图人员把消防控制室和后一句应能切断联系到一起,那就只有自动切断。宁愿自动吧,免得找麻烦

zhz30528 发表于 2012-11-13 21:04:35

新人,来学习

weiyp1 发表于 2012-11-14 08:50:07

未必。
东海龙王 发表于 2012-11-13 10:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
找不到依据。呵呵。
条文说明中的手动也是在消防控制室内。呵呵。