关于负荷计算的一点疑惑
《民用建筑电气设计规范实施指南》P20页【注释】2 只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的(根号3)倍;多台时取最大线间负荷的(根号3)倍加上次最大线间负荷的(3-根号3)倍;
请问各位大侠,多台时,加上次最大线间负荷的(3-根号3)倍是怎么一回事儿? 上照片更清楚一些
这个负荷计算公式,是近似值计算公式,可见《工业与民用配电设计手册》(2005.10.第三版) P.13. 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-11-9 11:17 编辑
回复 3# LXQ3
谢谢指点!参照好好理解下!不解之处望继续向您请教。 回复 4# yangyang7201
你太客气了!你本人就是高人、大师!{:1_274:} {:42:} {:smile:} 回复yangyang7201
你太客气了!你本人就是高人、大师!
LXQ3 发表于 2012-11-9 12:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老兄谬赞了!负荷计算都没能彻底弄明白怎敢当“高人”、“大师”的称呼!{:4_125:}
论坛学习气氛浓厚,有好几位都是yangyang7201发自内心崇敬的高人,这才厚起脸皮问出这个问题,只盼能一解心中困惑,见笑见笑!