请教一下消防水泵电缆芯数问题
箱子进线4+1,水泵进线是多少啊?见有人用3+2,也有人用3+1的,有什么依据吗? 师傅不管你吗?箱子进线有4+1,也有3+2和3+1。
水泵不进线,水泵电机进线3+1。
依据?
水泵电机(三相电机)不需要N中性线,但水泵电机金属外壳需要接地,得配PE保护接地线。 楼上正解!
师傅不管你吗?
尺短寸长 发表于 2012-11-8 09:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有些院电气设计人员就一两个,抓来就用,根本不管培训,更谈不上找师傅带一带;
有些院电气设计倒是人才济济,可是经济效益第一,boss如此想设计人员亦是如此想,有时间带徒弟还不如多画几套施工图来的实惠。
困局+危局! 3+1{:smile:} 师傅不管你吗?
箱子进线有4+1,也有3+2和3+1。
水泵不进线,水泵电机进线3+1。
依据?
水泵电机( ...
尺短寸长 发表于 2012-11-8 09:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说得没错!顶一下.{:smile:} {:1_274:} {:42:} 到电机的进线当然是3+1(三相电机无N线),到箱子进线是3+2(三相平衡,N线是用作电机的控制回路) 遇到过这种案例:
37kW的消防泵,施工技术人员要求控制箱去电动机线数改为7根,理由是星三角启动需要。 回复 8# 入门者
星三角——去水泵电机6+1。 有二次的就有n线,单电机就只有4根了。 如星三角启动设备装在控制箱中,控制箱去电动机线数为6+1根。
至控制箱的电源线可为:4+1,或3+2,或3+1根(控制回路采用AV380V)。 谢谢大侠们,主要是我没师傅,所以好些东西才不会不懂 消防控制室控制消防泵的手动启动需要几芯线 回复 13# hedong19861331
NH-KVV22-4x2.5-SC25/FC、WE 回复 4# yangyang7201
老兄还漏掉了一种情况,有的压根就没有电气设计人员。。。哈哈