woshichuizi 发表于 2012-11-4 00:03:09

关于一个空调机组的问题?

一个4000多平方的办公楼,有中央空调,但是甲方说肯定不做BA,那么新风机组的电动对开多叶调节阀怎么控制及配电呢?

jychen1 发表于 2012-11-4 07:29:46

设独立的温湿度控制器,如何?

tq02vf4 发表于 2012-11-4 08:41:39

woshichuizi 发表于 2012-11-4 14:02:22

甲方不要BA系统,但是说新风机房内可以就地装独立的温度控制器,那么电动对开多叶调节阀还需要单独从新风机控制箱里引出AC220V电源给电动对开多叶调节阀吗?还有压差开关是否也要单独接AC220V电源?还是这些东西直接从温度控制器里接线就可以,不需要从新风机配电控制箱引AC220V电源?

tq02vf4 发表于 2012-11-4 16:16:34

tq02vf4 发表于 2012-11-4 19:07:44

wosuwoxing 发表于 2012-11-5 13:25:26

有专门的控制器,BA是系统,单个控制器还是要使用的。同时建议暖通不要使用什么调节阀了,控制器有些只是个开关信号,即使调节也少有能做PID计算的。