关于双电源的问题
比如说 消防电梯的两路电源 是两路都有电 还是只有一路有电?其实我个人感觉是两路都有电,要是是这样的话 双电源开关怎么选择? 有没有人 能出来解答一下 先自己顶一个 顾名思义,双电源就是有两个不同的电源,电源那肯定有电才是源,要不就叫双电缆了。开关选择得看具体负荷了,无论那一路投入使用,都负荷要求。 双回路供电,主电源有电;备电源如果是直接由发电机供电而没有经过变压器的低压应急母线,那么备电源在正常时是不带电的,即所谓冷备用。这样也是可以的,只要发电机的自动启动时间符合规范要求。 4楼说的有道理! 4楼,顶顶顶 按4楼意见办理