xuxizhong 发表于 2012-11-1 18:02:54

天面风机进线处设spd,低压配电柜风机回路出线处还用加spd吗?

天面风机配电线路已跨越0区与1区了,应加Ⅰ级spd,低压配电柜风机出线回路还需要设Ⅰ级spd吗?

注册会员 发表于 2012-11-1 19:15:29

虽然Ⅰ or ⅠⅠ 这个一直有争议 林先生也做过一段文字解释
但这是规范上明确的事有明确的做法要求 你还想肿么办捏?
木事不要用那么多SPD好不?

yangyang7201 发表于 2012-11-1 20:37:03

顶2楼,SPD这种东西抛开造价不谈,还真就不是装的越多就越安全的。

xuxizhong 发表于 2012-11-2 11:44:36

虽然Ⅰ or ⅠⅠ 这个一直有争议 林先生也做过一段文字解释
但这是规范上明确的事有明确的做法要求 你还想 ...
注册会员 发表于 2012-11-1 19:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    只在风机进线处装就行了?

sgf2002 发表于 2012-11-2 16:01:12

本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-2 16:03 编辑

回复 4# xuxizhong

楼主概念不正确:
这里的SPD不是保护屋顶设备的,而是防止闪电电涌侵入对室内设备的损害
认识了这点,   低压配电柜风机回路出线处是不用加spd的
至于低压配电柜进线处是否要加那是另外一回事了
至于第2级、第3级。。。在哪里,楼主可以想想看