闻见知行 发表于 2012-10-30 12:12:47

消防电源监控器设置

审图要求必须按GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》设置消防电源监控器,各位有无遇到类似情况?

闻见知行 发表于 2012-10-30 12:15:36

这里牵涉到两个问题:
GB 50000以下是否必须执行?
如果必须执行,国标GB16895这么重要的规范为何未执行?

rachanaqiu 发表于 2012-10-30 13:38:27

审图常提这个规范,大多数项目大概就是提设计应满足GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》。但是也不会写违反了什么。

shan 发表于 2012-10-30 14:51:05

暂时还没遇到,但本地的电气火灾监控,已经包含了对消防设备监控点电压电流等的检测了

tq02vf4 发表于 2012-10-30 23:17:04

wxh930039 发表于 2012-10-31 09:09:50

有,我们福建经常提这个问题

rachanaqiu 发表于 2012-10-31 17:45:31

我也是做福建项目被提了。

闻见知行 发表于 2012-11-1 17:21:56

我们是在福建和广西的项目被提的

tq02vf4 发表于 2012-11-1 21:03:28

tq02vf4 发表于 2012-11-3 00:03:55

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-11-5 17:52:01

都监视什么?电压电流谐波?还是光监视是否有电?消防基本都是双电源,监视是否有电,双电源就可以实现

han2003 发表于 2012-11-6 01:18:14

国标图集已经出了这个系统的产品选用图集10CX504 消防设备电源监控系统,以往的ATSE或者断路器辅助触点直接反馈电源监控屏的做法很少见有人用了。。。。。。厂家的产品推广的力度不小啊。。。。。。这个功能本来也应该直接加入到火灾自动报警系统设备里面去。。。。。

大鼻山 发表于 2012-11-6 08:00:19

电气越来越多的事

闻见知行 发表于 2012-11-6 08:15:34

本帖最后由 闻见知行 于 2012-11-6 11:48 编辑

回复 12# han2003

图集上的做法是多了个系统,但很多时候不想上这个系统

yangyang7201 发表于 2012-11-6 11:28:48

回复han2003

多图集上的做法是多了个系统,但很多时候不想上这个系统
闻见知行 发表于 2012-11-6 08:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

同感!