要求换图的审图意见
一个五层的商业建筑,一层为直接对外的小型商铺,每间面积在60~100平方。2~5层为大开间商业建筑。总面积在8000余平方。收到审图意见,要求对以下内容进行修改,并换图。1.配电系统中,每个配电箱必须设置隔离开关或具有隔离开关的断路器。(有的照明配电箱总开关是用的一般断路器,违规)
2.电气火灾监控系统的监控点必须严格按四川地方标准执行。
3.接地电阻应按1欧执行。
4.小型商铺必须设置应急照明灯。 小型商铺必须设置应急照明灯我也被提过{:mad:},还提在强规。与弱电共用接地1欧没错。 与弱电系统共用接地1欧目前只出现在民规里。《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的5.2.5条不一致,本规范不要求做1欧,可见条文说明 第1条意见我没见到出处,我询问审图人,他也不给我回答,就只喊我改 第一条意见,如果照明配电箱主开关采用的小型断路器,可直接回复:根据小型断路器产品标准GB10963《GB 10963-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器》中的规定,小型断路器均适用于隔离要求。 第一条意见,如果照明配电箱主开关采用的小型断路器,可直接回复:根据小型断路器产品标准GB10963《GB 1096 ...
谷香兰罗 发表于 2012-11-2 12:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不错的回答!{:1_274:} {:smile:} 第四条怎么回事? 1.配电系统中,每个配电箱必须设置隔离开关或具有隔离开关的断路器。(有的照明配电箱总开关是用的一般断路器,违规)
审图判定违规了?
2.电气火灾监控系统的监控点必须严格按四川地方标准执行。
电气火灾监控系统,因为有文件,属于没办法了。但是,做“系统”难说是最佳选择。{:dizzy:} !
3.接地电阻应按1欧执行。
因为有《民规》,属于没办法了。但是这个“应按1欧执行”……呵呵。
4.小型商铺必须设置应急照明灯。
按楼主的描述,此商铺归类商业服务网点(每间不超过300m2,每间均设置直接对外的安全出口),按现行规范可以不设置应急照明灯。
看来,该审图人员自己应该加强学习,第2、3条审图意见,根源却不在审图人员自身。 第1条光回复是不行的,必须改成带隔离的断路器符号。
第2条的确让人抓狂,并且如果严格按照该标准的要求设计,每个监控点都必须做到温度、泄漏电流、电压、电流四个值的测量显示,目前市面较多的电气防火监控设备只做到前两项,还只有参与编标准的厂家有此产品。
第3条,让人又爱又恨的民规啊!
第4条,审图不听解释只能改。 第一条意见,如果照明配电箱主开关采用的小型断路器,可直接回复:根据小型断路器产品标准GB10963《GB 1096 ...
谷香兰罗 发表于 2012-11-2 12:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
回答精辟~! 审图的意见,只要不是违规的,改了就是了。你好,我好,大家好嘛....
页:
[1]