求二级负荷中柴油发电机的启动转换时间

由于小区有二级负荷,包括小高层的电梯(部分消防电梯)和消防泵,喷淋泵,地下室风机等。这时,对于发电机的电源投入的时间有没有规定啊?
民规6.1.8:1 机组应处于常备启动状态。一类高层建筑及火灾自动报警系统保护对象分级为一级建筑物的发电机组,应设有自动启动装置,当市电中断时,机组应立即启动,并应在30s内供电。
当采用自动启动有困难时,二类高层建筑及二级保护对象建筑物的发电机组,可采用手动启动装置。

大鼻山 发表于 2012-10-29 12:41:20

这就表明二级负荷启动时间没规定。但你也不能5分钟或1小时才启动吧