2012年《江苏电气专业施工图审查技术问答》
2012年《江苏电气专业施工图审查技术问答》,江苏年年搞呀,呵呵 好东西,楼主辛苦了。 好东西,楼主辛苦了。 感谢老康分享! 多谢middle 昨天翻了下,有些观点令人无语 {:4_96:}.... 好东西,楼主辛苦了。 谢谢楼主。。。。。。。。。 回复 1# 老康阁楼这么快就有啦,以前的还没消化完呢,哈哈 好东西,楼主辛苦了。谢谢啦!{:1_274:} 6、GB50052-2009第3.0.3(1)条:严禁将其他负荷接入应急供电系统,第3.0.9条:备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。实际工程中如何把握和执行这两个强条。
江苏对上述问题的解答,有对有错。 11、某审图意见:消防配电线路过负荷保护切断电路,未仅作用于信号,不符合JGJ16-2008第7.6.4条(如地下室消防负荷总箱B-B1APES箱,In=80A,Ijs=59.8A)。请问:消防配电线路末级控制箱主回路已做到过负荷保护不切断电路,仅作用于信号,其以上各级保护开关是否都不得采用普通复式断路器?
答:据《低压配电设计规范》GB 50054-2011中6.3.6条和《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011中2.3.7.1条,从变压器出线至消防用电设备之间,不能出现动作于跳闸的过载保护,只能动作于信号。
鼻评价:就像当年阶级斗争,都玩过头了。——变压器低压侧主开关能不能设置过载保护? 还是费了不少心思,花了很大力气的。 不错的参考资料 ,谢谢楼主