本帖最后由 yu990921 于 2013-6-9 21:33 编辑

顺便说一句,

1、对于表格第一项大气压温湿度校正系数B,0.9应该是考虑建筑物首层如独立式发电机房
或者地下一层,地下二层等海拔较低的情况。假如要在海拔1000m的山区度假宾馆安装的呢,大概是多少,只有0.7左右吧大概

2、风冷机组和水冷机组的效率和计算公示是一样的吗,增压和非增压机组呢?机组自带风扇是耗的轴功率还是电功率是不是也要考虑。


公正的说,楼主发的表格已经是功德无量了,用于住宅小区或综合体选择发电机台数和机房数量够用了。

能否稍稍修正一下呢,至少加一栏此表或某系数实用的各类机组机型。盼。

或者,再深化一下,容量校核这么算:

P>=1.1Pjs ----------P---机组实际出力,要扣掉风扇送排风机等所有发电机房自身用电量。

不知可否

yu990921 发表于 2013-6-9 21:35:06