沿海地区电气管材选择
如题。最近遇到些项目,都是在沿海地区,由于环境潮湿,潮气中含盐,金属腐蚀较严重,请高人来讨论下管材选择及防腐蚀问题。 三亚当地一些设计院非消防管线可以采用阻燃PVC专用电线管或碳素纤维塑料电线管,规范上也没有禁止消防线路使用PVC管,只是对阻燃和耐火想能有要求。 ……规范上也没有禁止消防线路使用PVC管……
rpg2009 发表于 2012-10-25 09:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
注意:
明敷(包括敷设在吊顶内)时,消防配电线路不允许使用PVC管。 沿海也不是太严重吧,按正常选择就可以了,埋地的做好防腐处理。根据防腐等级。可以刷沥青,两油一布、三油两布等。 听说海洋性气候供电部门不大愿意设置室外箱变,呵呵:论海洋性气候和电气设备的选择{:loveliness:} 建规 11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;
高规 9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
民规 13.10.5
3 当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;5 消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时,可不穿金属导管保护,但应敷设在电缆竖井内;
火规 10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。