一个规范和图集都没有的规定的问题,但是在施工中经常遇到,求各位仁兄帮忙解答
住宅小区室外总体设计中,经常会遇到电缆沟与水暖沟有交叉的地方,这种情况我就不知道怎么处理了,每次施工队都会问这个问题,我翻遍国标和各地其它图集都无任何和这个有关的,请问这种情况到底应该怎么处理才是最安全可靠的? GB50289-98《城市工程管线综合规划规范》找找看 找了,没有。 交叉就一个谁上谁下,然后垂直间距的要求了,难度还要啥别的吗?看看GB50289-98的第2.2.11条和表2.2.12能否满足你的要求 室外电缆沟1米深度,水暖沟1.2米深度,按照你说的规范,电在上,水暖在下,这块地面要挖2米多深了,水暖沟突然从这里挖这么深,管子都弯下去,在弯上来{:sweat:}这样可以吗?有实际施工案例没,大概说说你设计过的或者你参与过的具体施工怎么处理的?比如电缆沟在上,两沟交叉处垂直距离留多少?中间需要不需要有啥特殊处理方法?这样施工是否合理? 什么样的水暖沟?表述不清,我也没见过这样的名词。热力管沟?排水沟?可否用管道代替?两沟交叉时,常规办法是其中之一改为管道穿越。 本帖最后由 闻见知行 于 2012-10-23 08:31 编辑
一般设计时要通过规划来避免较深的沟的出现交叉,我见过深达6米的隧道不止一个项目,内有电缆及水管,而且设在厂区的中部,这些工程就是在设计时避免出现雨水等其他管道交叉实现的。
提醒:国外设很深的综合管沟常见,国内这么设计可能被认为白痴。
页:
[1]