电梯井道的接地怎么设置

电梯井道的接地怎么设置

whlevil 发表于 2012-10-22 20:02:02

本帖最后由 whlevil 于 2012-10-23 12:27 编辑

“电梯轨道接地应连接成封闭回路”今天收到审图意见,不知道什么意思,是电梯机房应该单接地?建筑是一个小建筑,钢结构,电梯井道边上正好有一个钢结构柱子,我就利用这根柱子做的等电位。柱子也与环形接地体可靠焊接了,不知道哪里错了,求解!

闻见知行 发表于 2012-10-22 20:25:06

两端接地,底端和顶端

闻见知行 发表于 2012-10-22 20:38:35

审图意见应该是根据《民规》要求的:
12.5.5 接地网的连接与敷设应符合下列规定:
1 对于需进行保护接地的用电设备,应采用单独的保护导体与保护干线相连或用单独的接地导体与接地极相连;
2 当利用电梯轨道作接地干线时,应将其连成封闭的回路;
3 变压器直接接地或经过消弧线圈接地、柴油发电机的中性点与接地极或接地干线连接时,应采用单独接地导体。

闻见知行 发表于 2012-10-22 20:43:37

像电缆桥架、吊车轨道均要求不少于2点接地

whlevil 发表于 2012-10-23 12:29:16

还是不太明白具体应该怎么做,可否举个实例,组号有图纸。除此之外,还有人说,电梯机房的接地应该单独做,说电梯的二次控制应有单独的接地,我也不清楚具体的做法是什么

wds819 发表于 2012-10-23 15:47:05

电梯机房风机房等设备机房是不是也要做局部等电位,和卫生间一样的吗?

暗夜流星 发表于 2012-10-23 16:59:22

呵呵,因为电梯轨道同火车轨道一样是一节一节。

暗夜流星 发表于 2012-10-23 17:00:50

呵呵,因为电梯轨道同火车轨道一样是一节一节。要利用轨道作接地干线就必须这样要求。

tq02vf4 发表于 2012-10-30 10:48:09

sgf2002 发表于 2012-10-30 12:56:21

回复 1# whlevil


    好问题。。。

dw19841 发表于 2014-4-21 00:46:18

请3#楼详细说明,到底应该怎么接。(电梯导轨单独接地,然后机房单独接地,扁钢引上至机房层做LEB)?
关于电梯规范那么多,请3#楼最好能把相关规范的条文指出来。
谢谢。

neulgg 发表于 2020-7-17 13:51:10

电梯机房内的接地是从机房内的结构钢筋引出,还是需要在电梯井道内单独设置40x4扁钢从此扁钢引出,还是需要从电井的接地干线扁钢引出?一般做法是怎么样的?