水平桥架里怎样固定电缆
师傅们:水平桥架里怎样固定单根大截面电缆,桥架里能叠放多根单根大截面电缆吗?请赐叫回复要全委点。。。。。 多根单根大截面电缆?甚意思?到底是多根还是单根? 都是单根1X200平方的电缆48根,和1x95平方电缆12根,能叠放吗,要多大电缆桥架,线硬不好放,请赐教!!! {:funk:}卖电缆的吗?这么多电缆还是单芯的 这么多单芯电缆敷设到一个水平电缆桥架里,涡流效应应该很厉害吧{:sweat:} 都是单根1X200平方的电缆48根,和1x95平方电缆12根,能叠放吗,要多大电缆桥架,线硬不好放,请赐教!!!txj3319464 发表于 2012-10-22 21:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
三个疑问:
一、那是单芯电缆,而不是单根电缆;
二、1X200是哪国电缆?我国常规应是185或240;
三、这是什么工程?用在什么场所?是设计院出具的设计图纸,还是施工队自己想这么干?是否考虑涡流消除措施、弯曲半径、容积系数…… 如为单芯,每个回路一组绑扎在一起,水平桥架内允许无间距安装,不同回路间不必分别固定。填充率不大于40%即可。干线电缆宜单层,否则降容严重 为最大可能降低涡流效应,电缆绑扎是有讲究的。具体请参考多年前《建筑电气》的一篇文章。 人家是施工单位。。