ligonggang 发表于 2012-10-20 22:08:11

酒店标准层的新风机。。。。。。。。。。

酒店标准层在走道两端的顶上各设置了一个吊顶式新风机,请问如果我把这个新风机的控制箱(断路器+接触器+热继电器)设置在电井里,那么新风机就地是否要设置什么按钮吗? 因为就地设置控制箱,影响酒店装修的美观,不好看。

大鼻山 发表于 2012-10-20 22:29:50

通用设备配电设计规范有要求。如果设备与其控制箱不在同一处,则设备现场应另设相关控制及显示设施。

ligonggang 发表于 2012-10-20 22:33:48

我认为通用电是为了,防止控制开关设备不在附近,一旦运转伤及人员,但是我这个是吊顶新风机,普通人应该跑不到设备附近,还有商业里的吊顶式空调机组,一层有几十个这样的吊顶式风机,一般一个机组也就1.1KW或者2.2KW,不可能每个都在就近设置个启停控制按钮吧。

闻见知行 发表于 2012-10-20 22:46:14

现场不设检修按钮和解除远方控制的措施违反规范

老康阁楼 发表于 2012-10-20 23:35:23

离电井1两米就算了,貌似我记得江苏审图答复中的意思是,操作电源能看的见可不用

老康阁楼 发表于 2012-10-20 23:58:19

貌似刚才说的不太合理,翻了翻看看这个。。。

大鼻山 发表于 2012-10-20 23:59:29

对的。合理视距内,可以不在现场另设控制按钮等。

大鼻山 发表于 2012-10-21 00:01:50

我认为通用电是为了,防止控制开关设备不在附近,一旦运转伤及人员,但是我这个是吊顶新风机,普通人应该跑不到设备附近,还有商业里的吊顶式空调机组,一层有几十个这样的吊顶式风机,一般一个机组也就1.1KW或者2.2KW,不可能每个都在就近设置个启停控制按钮吧
ligonggang 发表于 2012-10-20 22:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
该规范规定主要是针对设备安装或检修人员的,不是针对普通人。

woshichuizi 发表于 2012-10-21 00:04:27

商业里的吊顶式空调机组,一层有几十个这样的吊顶式风机,一般一个机组也就1.1KW或者2.2KW,不可能每个都在就近设置个启停控制按钮吧.?

大鼻山 发表于 2012-10-21 00:07:01

6楼意思是说配电箱如离开设备2米,就需要另设一套控制按钮了?——这显然不合理。我觉得合理视距可取为50米。

大鼻山 发表于 2012-10-21 00:09:19

而且,现场除了控制按钮,最好还有能可靠切断电源主回路的措施(如隔离开关)。

ffpdilt 发表于 2012-10-21 21:55:56

我们通常的做法是在吊顶风机旁边设一个检修隔离开关,检修时候打开,确保安全。
至于就地控制按钮,完全没有必要吧? 没有人会在就地操作这个东西的。

大鼻山 发表于 2012-10-21 22:00:33

我们通常的做法是在吊顶风机旁边设一个检修隔离开关,检修时候打开,确保安全。
至于就地控制按钮,完全没有必要吧? 没有人会在就地操作这个东西的。
ffpdilt 发表于 2012-10-21 21:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
隔离开关可保安全,而现场控制按钮用以检修及试验设备启停是否正常。

han2003 发表于 2012-10-21 22:13:04

普通设备一个隔离开关就可以了,启停一般都是用台子叫,现在都现代化了。。。。现场的按钮,除非需要频繁操作调试的,一般现场启停按钮都没什么人用。。。。

ffpdilt 发表于 2012-10-21 22:21:19

普通设备一个隔离开关就可以了,启停一般都是用台子叫,现在都现代化了。。。。现场的按钮,除非需要频繁操 ...
han2003 发表于 2012-10-21 22:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    正是如此
页: [1] 2
查看完整版本: 酒店标准层的新风机。。。。。。。。。。