请教一个发电机与变压器双电源的问题
现在做一个高层住宅,柴油发电机房位于地下室,变压器(公变与专变公用一个变压器)位于建筑外面单独的一个配电房内,双电源供电的设备有水泵,风机,电梯,应急照明之类的,我想全部采用末端切换,在柴油发电机房设一个配电柜,电缆直接引到设备,正常电源从外部配电房引来到设备,这样的话是否可行,是否要设置联络,柴油发电机如何启动,水平有限,请指教{:24:} 看到图集里面的方案了,谢谢大家 那本图集啊,刚被审图的提了这个问题,发电机启动信号来自哪里 来自变压器主开关附件(常开或常闭,通常常闭)。 如果市电停电,在没有发生火灾没有非消防一二级负荷的情况下,柴油发电机有必要启动码?