请教:柴油发电机组负荷计算及使用的一个问题
柴油发电机组容量的确定依据公式Pe=K·Kx·Ps/η(措施)。一般可以简化为Pe=1.2Pj(Pe是机组容量,Pj是负载计算容量)。机组容量取为计算容量的1.2倍,问题是如果在实际使用中,如果负载超过了计算容量(例如实际负载在1.0Pj~1.2Pj时),这样运行发电机组有没有问题?
例如设计计算出Pj=1000KW,那么按公式机组取为1200KW,假如实际负载超过了1000KW(在1000KW~1200KW之间),这样运行发电机组,可以不可以? 短时运行,问题不大,发电机还有个备用功率,但发电机不能过负荷运行